I store termiske kraftværker øges den elektricitet, der genereres af generatorentransformatorog derefter overført over lange afstande til enhver bruger i det sociale kraftnetværk. Denne artikel beskriver konstruktionsmetoderne og -processer til installation og idriftsættelse af en stor transformer i et termisk kraftværk og foretager en foreløbig diskussion om installations- og idriftsættelsesteknologien for strømtransformatorer.
1. forberedelser inden transformerinstallation
(1) Under konstruktionen af et kraftværk, når strømtransformatoren er installeret på plads på grund af den store krop af transformeren, er det nødvendigt at kontrollere størrelsen nøjagtigt at bekræfte midtpositionen og retningen af de indgående og udgående linjer, når de kontrolleres. Først når det opfylder designkravene, kan det rettes på grundlaget for transformeren. De elektriske installationsregler bestemmer, at transformeren udstyret med et gasrelæ skal have 1% -1. 5% hældning langs luftstrømningsretningen for gasrelæet. Formålet er at gøre det lettere for den gas, der genereres i olietanken at strømme ind i relæet og danne en beskyttende handling. Når transformeren er på plads, skal det bekræftes, at påvirkningsværdien af transformerpåvirkningsoptageren skal være mindre end 5 g tyngdekraftacceleration. Hvis det er større, skal producenten kontaktes for at håndtere rådgivning.
(2) Injicer nitrogen til fugtbeskyttelsesbeskyttelse: Når transformatoren er på plads, hvis det ikke kan installeres i tide, for at forhindre, at transformatorens indre krop skal være fugtigt, skal 99,99% nitrogen indsprøjtes i kassen, og nitrogentrykket skal være 0. 01-0. 0 3mpa. Efter injektion skal nitrogensporingovervågning udføres til tiden, og der skal foretages tilsvarende skriftlige poster. Når trykværdien er lavere end 0,01MPa, skal nitrogen genopfyldes i tide.
2. Transformator -kropsinspektion
2.1 Transformers kropsinspektionstrin og metoder.
(1) Nitrogenudladning. Når man inspicerer kroppen af en nitrogenfyldt transformer, skal der vælges en solrig, vinduelt og tørt vejr. Hulhulsdøren skal åbnes for at frigive nitrogentrykket i olietanken. Efter at have åbnet manglen på ventilation i 30 minutter, bør personale, der bærer knapløse overalls og oliebestandige støvler, komme ind i olietanken gennem manhullet til inspektion.
(2) indhold af kropsinspektion. Ved installation af transformeren skal kroppen udsættes for luften i højst 16 timer. De anvendte værktøjer skal overvåges af en dedikeret person, registreret og låne og returnerende poster skal opbevares. Hovedindholdet i kropsinspektionen: transportstøtten og forskellige dele af kroppen skal ikke bevæge sig eller deformere. De interne bolte skal strammes korrekt. Isoleringen af kernen, klemmerne, jern åget og andre komponenter til jorden skal være god; Den interne isolering er fast bundet, og der er ingen skade; Isoleringsafstanden på blytråden er kvalificeret. Der er ingen excitationsspændingsskiftenhed, og vandhanerne er i overensstemmelse med den position, der er angivet med indikatoren, og kontakt- og ledningsevnen er god. Den roterende disk skal bevæge sig fleksibelt og være godt forseglet. Kontroller, om der er fedt, affald og vand i bunden af olietanken. 2.2 Transformer Body Test. Efter inspektionen udføres følgende tests: måling af kerneisolering; måling af isoleringsmodstanden for de høje og lave spændingssider af viklingen og til jorden; måling af viklingens DC -modstand; Måling af ændringen af transformeren, og fejlen skal være mindre end 0. 5%.
3. installation af kropstilbehør
(1) Det tilbehør, der er installeret i det fri, skal opfylde følgende krav: miljøets relative fugtighed skal være mindre end 75%, og tør luft med et dugpunkt under -40 grad skal kontinuerligt tilføjes til boksen under installationsprocessen. De åbne dele skal være dækket med plastfilm, og den kontinuerlige eksponeringstid bør ikke overstige 8 timer. Efter arbejde hver dag skal vakuum trækkes for at tilføje tør luft på 0. 01-0. 03MPa.
(2) Forseglingsbehandling: Alle flangeledninger skal være intakte og godt forseglet.
(3) Installation af køleanordning: Før installation skal kølingsenheden injiceres med 0. 03MPa på 99,99% nitrogen med høj renhed i 30 minutter uden lækage. Indersiden skal skylles med kvalificeret isolerende olie, og den resterende olie skal drænes. Ventilatormotoren og knive skal installeres fast og roterer fleksibelt. Ventilerne i rørledningen skal betjenes fleksibelt og korrekt, og samlingerne skal være godt forseglet. Den eksterne olierørledning skal rengøres. Oliepumpeforseglingen og oliestrømmen er i god stand, styringen er korrekt, og der er ingen unormal støj eller overophedning.
(4) Installation af olieopbevaringsskab: Olieopbevaringsskabet skal installeres efter dets interne inspektion og rengøring. Installationsretningen er korrekt. Olieniveaumåleren skal bevæge sig fleksibelt, indikationen skal være i overensstemmelse med det faktiske olieniveau, signalkontakten for olieniveaumåleren skal være korrekt placeret, og isoleringen skal være god.
(5) Installation af transformatorrørledning: Alle rørledninger skal tørres rene, og deres led skal forsegles tæt.
) Isoleringen af det aktuelle transformer af outlet -terminalplade skal være god og tæt forseglet. Riser -installationsmetoden skal være korrekt. Ventilationsstikket skal være placeret på det højeste punkt på stigerøret.
) Der skal ikke være nogen revner eller skade på udseendet; Metalflangefugloverfladen på bøsningen skal være flad; Forseglingen af bøsningens topstruktur skal være god, og forbindelsen skal være stram. Indikatoren for olieniveau for den oliefyldte bøsning skal vende udad, og slutskærmen skal jordes efter behov. Overfladen af udligningsringen skal være glat, og installationen skal være fast og korrekt.
(8) Installation af gasrelæ: Gasrelæet skal inspiceres og kvalificeres inden installation, handlingens indstillingsværdi skal opfylde indstillingsværdikravene, og fastgørelsesforanstaltningerne for transport skal fjernes. Gasrelæet skal installeres vandret, pilen på øverste dæksel skal pege på olieopbevaringsskabet, og forbindelsen skal forsegles tæt. Gasopsamlingsboksen skal fyldes med isolerende olie og tæt forseglet.
(9) Installationsretningen for trykaflastningsenheden skal være korrekt, indersiden af ventildækslet og stigerøret skal være rent, tæt forseglet, de elektriske kontakter skal bevæge sig nøjagtigt, og handlingsstyrkeværdien skal opfylde fabriksbehovene.
(10) Forseglingen af forbindelsesrøret mellem tørremidlet og olieopbevaringsskabet skal være stramt, fortyndingsmidlet skal være tørt, og olie -niveauet for olieforseglingen skal være på olieoverfladelinjen.
(11) Installation af temperaturmålingsenhed: termometeret skal kalibreres inden installationen, signalkontakten skal bevæge sig korrekt; Termometeret skal justeres i henhold til den specificerede værdi. Isolerende olie skal injiceres i termometeret på topdækslet. Udvidelsessignalet (tynd metalslange på termometeret) kan ikke flades eller snoet kraftigt, og dets bøjningsradius er generelt større end eller lig med 50 mm.
(12) Kablerne af transformere og reaktorer skal beskyttes; De skal arrangeres pænt, og koblingsbokse skal forsegles. Signalkredsløbet i kontrolboksen skal være korrekt og opfylde designkravene på tegningerne.
4. transformeroliefyldning
(1) Den isolerende olie kan kun injiceres i transformeren, efter at den har bestået testen i overensstemmelse med bestemmelserne i den aktuelle nationale standard "elektriske udstyrs accept -teststandard" GB50150.